Czas na ogrzanie wody.
System ogrzewania został wykonany na bazie wymiennika ciepła w postaci rury PEX znajdującej się w komorze pompy. Układ jest wpięty w instalację ciepłej wody (która również ma wyjście i powrót) i jest napędzany pompą LFP Erga. W układzie na obu końcach zamontowano odpowietrzniki, jest to bardzo ważne ponieważ dzięki temu pusty układ może łatwo zostać napełniony wodą. Układ pracuje pod ciśnieniem 5 bar i wygląda następująco:
http://i63.tinypic.com/4smlxg.jpg Pompa podłączona jest do termoregulatora RT-2 posiadającego zewnęrzny czujnik temperatury (ktory docelowo będzie znajdował się w akwarium).
System działa w następujący sposób:
- termoregulator monitoruje, czy w akwarium jest żądana temperatura wody;
- gdy temperatura wody jest za niska, włączone zostaje zasilanie na pompę;
- pompa tłoczy wodę przez rurę PEX będącą wymiennikiem ciepła w SUMPie, po czym przepływająca woda akwariowa odbiera ciepło i pompowana jest do zbiornika.
W sumpie na chwilę obecną znajduje się ok 34 metrów rury. Po włączeniu systemu na termometrze zanotowano ponad 40
0C:
http://i66.tinypic.com/14syw07.jpg Moje dotychczasowe wnioski - obawiam się, że obecny wymiennik nie poradzi sobie z nagrzaniem takiej ilości wody i będzie potrzebna wymiany rury PEX na dłuższy odcinek. Szacuję, że powinno być możliwe włożenie do 100 metrów rury PEX. Niebawem przeprowadzę testy i wszystko wyjdzie na jaw:)
Ponadto w systemie podłączone będą dwie grzałki 300W z termostatem, który będzie ustawiony na nieco niższy próg temperatury w stosunku do termoregulatora.